Message par latrach le Lun 15 Déc - 17:30

Bonjour à tous.
J'ai une question sur la portée maxi entre suspentes.
Descriptif:(voir image ci-dessous)
un toit 2 pans avec 6 pannes (75x225mm) par pan poser à la perpendiculaire de la pente.
les pannes sont posées tout les 1,3 m.
Isolant envisager laine de verre Isover épaisseur 280mm.
Fourrure envisagé Stil F530 posé à la perpendiculaire des pannes tout les 0,4m

Question:
Je peux poser les suspentes sur les pannes à la perpendiculaire donc tout les 1,375m ?
Si oui les fourrure Stil F530 ne vont pas fléchir à cause d'une porté trop grande
Sinon quelle est la solution? Existe des fourrures pour des portés longue? dois je rajouter des pannes?

Merci pour votre aide
http://www.zimagez.com/zimage/charpente14.php][/url]


Dernière édition par MichelV le Jeu 18 Déc - 15:29, édité 1 fois (Raison : Déplacé dans le bon forum par le modérateur.)

latrach

Messages : 3
Date d'inscription : 15/12/2014

Revenir en haut Aller en bas

Re: portée maxi entre suspentes

Message par MichelV le Jeu 18 Déc - 15:51

Bonjour, sauf erreur de ma part les fourrures Stil F530 sont des accessoires de placo-plâtre.
La vocation de ce forum est de discuter de charpente bois, ce post est donc hors sujet.
Pour connaitre la portée maximum autorisée pour ces accessoires se référer à la notice de mise en oeuvre.

La question a poser ici aurait plutôt été:
Sachant que j'envisage de poser du placo plâtre et de l'isolation sous ma charpente, celle-ci sera-t-elle a même de reprendre ces nouveaux efforts de charge sachant qu'elle n'a pas été prévue pour cela à l'origine?

Bon à savoir: lorsqu'on envisage de rajouter une charge supplémentaire significative à des éléments de charpente, il faudra s'assurer de la capacité des ces derniers à reprendre correctement les efforts ajoutés.
Dans le cas présent les pannes bien sûr seront sollicités mais aussi les fermes sur lesquelles reposent ces pannes. Il faudra également s'assurer de la reprise d'efforts dans certains assemblages (cas de pannes ou de fermes reposant sur des sabots. Ces calculs de vérification doivent se faire en tenant compte des contraintes climatiques (neige, demi-neige, vent) ainsi que des charges d'entretien (réparation toiture, etc..).
avatar
MichelV

Messages : 548
Date d'inscription : 25/03/2014
Age : 55
Localisation : Toulouse

http://apprendrelacharpente.blogspot.com/

Revenir en haut Aller en bas

Re: portée maxi entre suspentes

Message par latrach le Jeu 18 Déc - 17:02

Bonjour,
Merci pour votre réponse et désolé, effectivement ma question initialement n'est surement pas au bon endroit Smile
Pour parler charpente je passe d'une section de 60x175mm à 75x200mm compte tenu des portés (4,5m) et de l'entraxe (1.375m) (lieu du chantier: région nantaise)
Pour les fermes se sont 2 très bonnes fermes métallique qui devraient supporter la charge (j’espère Smile
Merci

latrach

Messages : 3
Date d'inscription : 15/12/2014

Revenir en haut Aller en bas

Re: portée maxi entre suspentes

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum