Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» Pente et charpente toiture plate garage
Avis de spécialistes SVP EmptySam 17 Avr - 4:32 par nicolas.sanjo

» Sujets d'examen en charpente
Avis de spécialistes SVP EmptySam 6 Mar - 16:13 par juliensibi

» Reprise de charge qui paraît bizarre...
Avis de spécialistes SVP EmptyMar 23 Fév - 12:58 par deb

» réhabilitation ancienne grange
Avis de spécialistes SVP EmptyLun 22 Fév - 19:54 par mumus

» presentation
Avis de spécialistes SVP EmptyLun 22 Fév - 14:43 par mumus

» PResentation
Avis de spécialistes SVP EmptyMar 16 Fév - 20:46 par Le provencal

» Avis sur les tirants
Avis de spécialistes SVP EmptyJeu 21 Jan - 14:54 par tellammod

» Charpente maison
Avis de spécialistes SVP EmptyLun 18 Jan - 12:18 par Max84

» Recrutement Chef d'équipe - Charpentier - Manoeuvre
Avis de spécialistes SVP EmptyLun 18 Jan - 8:24 par Alternative62

Avril 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendrier Calendrier

Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
Voir le deal
64.99 €

Avis de spécialistes SVP

2 participants

Aller en bas

Avis de spécialistes SVP Empty Avis de spécialistes SVP

Message par rafi Ven 12 Déc - 21:51

Bonjour,

Je souhaiterai savoir si cette description technique vous parait en accord avec les normes et/ou la législation en vigueur.

Maison de 2006 avec :
Solivage plancher étage en 35x215 avec entraxe de 51,5 CM.
Plancher en agglo.
Portée totale de 8,00M relayée par poutre centrale à 4,00M donc portée réelle à 4,00M.
Nombreux défauts de planéité, de grincements et de "vagues".

J'ai connaissance que ces données sont hors abaques, ma question est d'ordre plutôt juridique, à savoir, à t-on le droit, ou est il permis de construire une maison avec plancher étage avec cette section de solives ?
Y-a t-il des références législatives sur lesquelles se baser ?

Merci par avance aux spécialistes pour leur réponse dont dépendra mon action future.
Cordialement,

rafi

Messages : 1
Date d'inscription : 12/12/2014

Revenir en haut Aller en bas

Avis de spécialistes SVP Empty Re: Avis de spécialistes SVP

Message par Peyo Ven 19 Déc - 20:08


Ce ne sont pas des sections de solivage correctes. Elles aurait du au moins être entretoisées tout les 200cm. Et quand bien même.
Les références sont celles des DTU basées sur l'Eurocode 5 "calcul des strucutures en bois".