Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Mots-clés

tréteau  charpente  

Derniers sujets
» Précision section
Hier à 10:00 par tyson38

» Botanique: l'herbe à charpentier
Sam 16 Sep - 20:35 par Peyo

» calcul de porte-à-faux
Ven 15 Sep - 8:21 par bois2bout

» présentation silex
Ven 15 Sep - 1:13 par natchez

»  Rénovation d' about de poutre en porte à faux
Mer 13 Sep - 15:09 par Peyo

» Charpente pour silo à granulé
Dim 10 Sep - 9:30 par Lazy

» treteaux cadet
Mar 5 Sep - 11:24 par MichelV

» Questions sur épure et autres...
Jeu 24 Aoû - 21:27 par Elliryc

» modification charpente
Mar 22 Aoû - 22:18 par thanhlien

Septembre 2017
LunMarMerJeuVenSamDim
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendrier Calendrier

Partenaires

créer un forum

Suivre Forumactif sur Facebook Suivre Forumactif sur Twitter Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Pinterest


Conseil sur section de chevrons

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Conseil sur section de chevrons

Message par Gokku57 le Mar 19 Jan - 15:27

Bonjour à tous !

Soucieux de vouloir faire les choses dans les règles de l'art, je viens vers vous pour solliciter une petite aide concernant une section de chevrons appropriée pour une charpente traditionnelle.

Je rénove actuellement un toit 2 pans de la dépendance d'un corps de ferme situé en moselle,avec un comble aménagé.

J'ai une distance de 6,030m maximale entre les 2 murs du bâtiment (oui je dis maximale car le mur se referme au fur et à mesure, à l'époque, ils ne regardaient trop l'alignement...), je pars donc sur du lamellé collé en 10x32.

Par soucis d'esthétique, les pannes sortent du mur de 80cm avec une moulure apparente, et sont rigoureusement symétrique.

L'entraxe rempant entre la panne faitière et la panne intermédiaire est de 2,020m, et ainsi de suite jusqu'à la sablière, aussi bien pour un pan que pour l'autre.

Ma question est :

- Est-il possible de laisser cet entraxe et si oui, quelle section de chevrons serait suffisante ?

En précisant que le poids de mes futures tuiles fait 50kg au m², ainsi que la surcharge neigeuse dans ma région qui est de 70kg. Je rajoute à cela l'isolant, le BA13 et ses suspenstes, le chevron devra soutenir par conséquent 150kg au minimum .


Merci par avance pour vos futures réponses, et surtout n'hésitez pas à me corriger si vous constatez une erreur, je suis ici pour apprendre et m'informer, pas pour me vexer  Smile

Gokku57

Messages : 2
Date d'inscription : 19/01/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Conseil sur section de chevrons

Message par johan31 le Mer 20 Jan - 0:18

Bonjour gokku57,

Pour le calcul de la section de tes chevrons tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans ce lien :
charpente-total-bricoleur

Pour l'entraxe, Si la Charpente a déjà été conçue comme ça c'est que c'est bon.
Je mettrai pas plus quand même !! ça dépend de la pente aussi...
il faut y mettre une section appropriée.


Dernière édition par MichelV le Mer 20 Jan - 16:17, édité 1 fois (Raison : Message du modérateur: merci d'utiliser l'outil d'insertion des liens afin qu'ils puissent s'ouvrir dans un autre page)

johan31

Messages : 63
Date d'inscription : 13/10/2015

Revenir en haut Aller en bas

Re: Conseil sur section de chevrons

Message par Gokku57 le Mer 20 Jan - 15:17

Salut Johan et merci d'avance pour ta contribution ^^

Alors pour l'effort d'un chevron placé à 60cm d'entraxe, je tombe sur 163 kg pour 1,212m², suivant le calcul que j'ai vu sur ton site.

Donc si je me base sur le tableau en prenant comme exemple un chevron de 6x10, que je prend l'entraxe entre 2 pannes, à savoir 200cm, et je tombe sur 389daN (396kg).

Je déduis par conséquent que j'ai une marge plus qu'acceptable en terme de sécurité ?

Ma seule crainte aurait été un flambage du chevron vu l'entraxe entre panne qui est assez important, jai constaté sur le net différentes limites d'entraxe (1,50m-1,80m ; 1,70m-2,20m......), je préfère demander avant de faire une erreur de section.

En tout cas merci encore pour ton aide sunny

Gokku57

Messages : 2
Date d'inscription : 19/01/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Conseil sur section de chevrons

Message par MichelV le Mer 20 Jan - 16:13

Salut Gokku57 !

Effectivement il semble que tu aies de la marge et c'est tant mieux.
Par contre dans le cas du calcul d'un élément de charpente il convient de ne pas oublier de tenir compte aussi des effets du vent qui suivant les régions peut avoir des conséquences non négligeables!
il y également lieux d'ajouter les surcharges d'entretien (une personne qui monte sur le toit pour vérifier la couverture par exemple).
Dans ce cas pour un chevron, comme pour les autres pièces de charpente
la NFP 06 001 impose une charge d'entretien Qe (non cumulable avec la neige: parce qu'on ne monte pas sur un toit enneigé !)
de 1x 100 daN à l/2 si la portée <= 2m
de 2x100 daN espacé d'1m, pour 2mde 2x100 daN à l/3 et 2l/3 pour l>3m

Pour les porte à faux, c'est Q=100 daN en bout du porte à faux
Pour les combinaisons de cas de charges, aux CB71 c'est G+ 1,2 Qe
avatar
MichelV

Messages : 568
Date d'inscription : 25/03/2014
Age : 55
Localisation : Toulouse

http://apprendrelacharpente.blogspot.com/

Revenir en haut Aller en bas

Re: Conseil sur section de chevrons

Message par Peyo le Mer 20 Jan - 20:53

Bonjour à tous,
La pente du toit reste aussi un élément clé. Avec une pente à 100% ou plus la section des chevrons me paraît appropriée. Avec une pente plus faible, je chercherais à surdimensionner la retombée (section 8X12). Disons qu'on est dans la recherche de la sécurité et non dans l'optimisation des sections.

Peyo

Messages : 63
Date d'inscription : 07/04/2014

Revenir en haut Aller en bas

Re: Conseil sur section de chevrons

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum