Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» Aménagement garage
Aujourd'hui à 1:35 par natchez

» Présentation Bordelais
Jeu 9 Nov - 17:22 par totoche

» chevetre plancher bois
Mar 7 Nov - 8:30 par MichelV

» présentation
Mar 7 Nov - 1:56 par natchez

» Nouveau référentiel BP
Ven 3 Nov - 15:24 par MichelV

» Help : Charpente (désolidarisée de la maison) pour un garage accolé
Jeu 19 Oct - 20:37 par robert84

» Modification charpente pour agrandissement fenêtre de toit
Lun 16 Oct - 6:46 par scalnet

» Peinture pour surface (tableau) d'épure
Lun 16 Oct - 1:52 par natchez

» Précision section
Sam 14 Oct - 18:40 par natchez

Novembre 2017
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendrier Calendrier

Partenaires

créer un forum

Suivre Forumactif sur Facebook Suivre Forumactif sur Twitter Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Pinterest


Section panne en chêne

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Section panne en chêne

Message par Manujol le Dim 5 Juin - 20:09

Bonjour à tous,

Je vous présente mon problème. Je veux refaire une couverture (2 pans avec pignon d'un côté et grand mur de grange de l'autre).

Il y a actuellement 5.80 ml de portée entre le mur du pignon et celui de la grange avec une ferme sur poteau au milieu.

Dans mon ancienne maison, j'avais des vieilles tuiles plates (donc lourdes) et je me souviens qu'il y avait 5 ml de portée entre la ferme et le mur avec des pannes en chêne de section carrée 18x18 cm.

D'où ma question :
Je souhaite couvrir avec une tuile mécanique (20.5 tuiles au m2 pour un poids de 45 kg au m2). La pente est de 40%. Suis-je obligé de conserver la ferme intermédiaire ou bien des pannes en chêne de 18x18 cm conviendraient-elles ?

J'espère avoir été clair.

Bonne soirée à tous.

Emmanuel


Manujol

Messages : 2
Date d'inscription : 05/06/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Section panne en chêne

Message par Christian Candaele le Lun 6 Juin - 14:34

Bonjour Emmanuel,
Une pente de 40%, c'est une faible pente (environ 22°).   La première chose à faire est de vérifier dans quelle zone climatique tu te situes et si le type de tuile que tu as choisi convient à cette pente.  Une tuile plate de 17 x 27cm, placée sur un site normalement exposé, en zone 1 (la zone la moins arrosée), nécessite par exemple une pente de 45° minimum.
Une pente faible est moins sollicitée par les poussées du vent, mais plus par les charges de neige, mais là encore il est important de savoir dans quelle région on se trouve.
Une autre information importante est l'écartement des pannes.
La différence de poids entre une tuile plate (environ 62kg/m²) et une tuile à emboitement (45kg/m²) est assez secondaire.  L'augmentation de 80cm de portée est par contre assez significative.
Il faut aussi tenir compte des autres charges permanentes (isolation, sous-toiture, finition intérieure, poids des chevrons).
Dans un cas moyen, je pense qu'une section 18x18 avec un écartement de 1,5m d'axe en axe est encore possible pour une portée de 5,8m, mais si une ferme intermédiaire existe, pourquoi s'en priver ?

Christian Candaele

Messages : 31
Date d'inscription : 03/05/2015

Revenir en haut Aller en bas

Re: Section panne en chêne

Message par Manujol le Lun 6 Juin - 19:56

Bonjour Christian,

Je te remercie pour ta réponse.

En fait je me suis trompé : c'est une pente de 40° et non pas de 40% !

Sinon, j'habite une région de plaines à 230 mètres d'altitude. Peu exposé à la neige.

Pour l'instant, ce sont des pannes de section carrée 15x15 cm, mais avec la ferme au milieu. L'entraxe entre les pannes actuelles est de 2.3 ml.

Et pour répondre à ta dernière question : je voudrais supprimer cette ferme car il y a une partie de l'entrait et d'un arbalétrier qui ne sont pas au mieux de leur forme. Par ailleurs, j'aimerais gagner également du volume.

Voilà tout,

Emmanuel

Manujol

Messages : 2
Date d'inscription : 05/06/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Section panne en chêne

Message par Christian Candaele le Mar 7 Juin - 8:19

Bonjour,
Comme je l'ai déjà dit sur ce forum, je ne ferais pas l'économie d'une vérification des sections par un bureau d'étude en stabilité. Si l'espace sous les combles est un espace habité, ce serait dommage que le plafonnage se fissure en raison d'une déformation trop importante des poutres. Sur base de calculs de prédimensionnement et sur base d'un cas similaire il faudrait plutôt utiliser des sections de 22cmx22cm si on garde le même écartement de poutres.
Pour une longueur de 620cm, ce sont des poutres de 210kg qu'il faut mettre en place !

Christian Candaele

Messages : 31
Date d'inscription : 03/05/2015

Revenir en haut Aller en bas

Re: Section panne en chêne

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum