Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» Pente et charpente toiture plate garage
charpente - consolidation charpente de grange EmptySam 17 Avr - 4:32 par nicolas.sanjo

» Sujets d'examen en charpente
charpente - consolidation charpente de grange EmptySam 6 Mar - 16:13 par juliensibi

» Reprise de charge qui paraît bizarre...
charpente - consolidation charpente de grange EmptyMar 23 Fév - 12:58 par deb

» réhabilitation ancienne grange
charpente - consolidation charpente de grange EmptyLun 22 Fév - 19:54 par mumus

» presentation
charpente - consolidation charpente de grange EmptyLun 22 Fév - 14:43 par mumus

» PResentation
charpente - consolidation charpente de grange EmptyMar 16 Fév - 20:46 par Le provencal

» Avis sur les tirants
charpente - consolidation charpente de grange EmptyJeu 21 Jan - 14:54 par tellammod

» Charpente maison
charpente - consolidation charpente de grange EmptyLun 18 Jan - 12:18 par Max84

» Recrutement Chef d'équipe - Charpentier - Manoeuvre
charpente - consolidation charpente de grange EmptyLun 18 Jan - 8:24 par Alternative62

Avril 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendrier Calendrier

Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

consolidation charpente de grange

2 participants

Aller en bas

charpente - consolidation charpente de grange Empty consolidation charpente de grange

Message par jelac23 Lun 18 Mar - 0:35

Salut bien,

Nous sommes agriculteurs au Québec.
Je vois à l'entretien d'une grange-étable de 9m x 30m. L'étage est un fenil avec une toiture à deux pentes, chez nous on appelle ça des combles français.
Pour laisser tout l'espace disponible pour le foin, les fermes n'ont pas d'entrait. Il y a bien de faux-entraits au pignon et à la jonction des deux pentes, mais sinon les fermes sont déposés sur un mur nain à 1m au-dessus du plancher. C'est un bâtiment d'environ 75 ans, pas construit si fort que ça et qui porte des charges de neige parfois importantes, donc ça pousse dans les murs...

Je souhaite installer des câbles d'acier en guise d'entraits pour donner de la force à la structure en soulageant les murs d'une certaine charge horizontale.
Ma question est celle-ci: est-ce qu'il y a une contre-indication à renforcer de cette façon un ferme sur deux? Les fermes sont distants de 1m.

Merci pour vos bons conseils!
Jean-David
Saint-Gilles
Québec




jelac23

Messages : 1
Date d'inscription : 14/03/2019

Revenir en haut Aller en bas

charpente - consolidation charpente de grange Empty Re: consolidation charpente de grange

Message par natchez Mer 3 Avr - 19:01

Salut Jean-David,
désolé de te répondre aussi tardivement,
ton intention est très bonne et il n'y a aucune contre-indication à mettre des tirant métalliques toutes les deux fermes, bien au contraire!