Bonjour,
Je viens demander de l'aide en lien avec une intervention effectuée par un professionnel auprès d'une charpente.
Le projet consiste en un aménagement de combles et dans cette optique, j'ai fait appel à un couvreur afin qu'il modifie la charpente existante.
Il s'agit d'une toiture à deux rampants (11m50 de large par 8.30 de rampant). La charpente originale est constitué de deux fermes tradi reposant sur des murets parpaings pour la panne faitière et les deux intermédiaires adjacentes à une hauteur de 1m80 (il y a encore deux pannes chacun à 1m10 et les pannes sablières à 0m40). le but était donc de supprimer les entraits afin de faciliter le passage.
Voici le lien pour la photo de l'avant :
Du coup le professionnel me fait un devis à 900 euros.
Et voilà l'après :
Dans le devis il était question de fournitures et pose de poteaux de sapin en 150/150 sur semelle en bois et de fourniture et pose de contrefiche sur pannes en 120/100.
La question que je me pose c'est sur la stabilité des travaux existants.
Lorsqu'il était question de contrefiche je pensais qu'il y aurait des contrefiches entre panne et poinçon pour rigidifier et renforcer (rôle d'une contrefiche il me semble). Hors là le professionnel me dit que les contrefiches sont les pièces qui relient panne faitière et pannes adjacentes.
Par ailleurs, il a enlevé les contrefiches reliant la panne sablière et le poinçon. Alors effectivement en mettant les poteaux il devait les enlever mais je pensais qu'il mettrait un poteau reliant le sol et les poinçons existants. Pour moi les poinçons devaient rester en place.
Par ailleurs, les semelles en fer ne sont pas scellées au sol.
Donc là je me pose la question de savoir si l'ouvrage est suffisamment solide, ce que le professionnel me certifie.
Je me demande aussi si l'ouvrage ne serait pas sensible ainsi au vent donc la direction est dominante sur un rampant. Il me semble qu'il n'y a plus de triangulation venant rigidifier la charpente du fait de l'absence de ferme puisqu'il n'y a plus que des poteaux soutenant les pannes...
Dans un autre devis par une autre boite dans le meme ordre de prix, il était marqué fourniture et pose de poteaux pareil mais y'avait aussi, arbalétrier et contrefiches.
En fait, le professionnel ayant intervenu m'a parlé de reprendre le lien entre pannes par une fixation par le dessus des pannes (avec des griffes les maintenant). Et du coup, le mot contrefiche dans le devis m'a induit en erreur car je pensais pas qu'il référait juste à un lien sans qu'il réfère à la contrefiche dans le role de triangulation et de jambe de force.
Des avis éclairés sur le fait de laisser la charpente dans l'état actuel ou dois je la faire reprendre pour recréer un système de fermes?
Merci
Je viens demander de l'aide en lien avec une intervention effectuée par un professionnel auprès d'une charpente.
Le projet consiste en un aménagement de combles et dans cette optique, j'ai fait appel à un couvreur afin qu'il modifie la charpente existante.
Il s'agit d'une toiture à deux rampants (11m50 de large par 8.30 de rampant). La charpente originale est constitué de deux fermes tradi reposant sur des murets parpaings pour la panne faitière et les deux intermédiaires adjacentes à une hauteur de 1m80 (il y a encore deux pannes chacun à 1m10 et les pannes sablières à 0m40). le but était donc de supprimer les entraits afin de faciliter le passage.
Voici le lien pour la photo de l'avant :
Du coup le professionnel me fait un devis à 900 euros.
Et voilà l'après :
Dans le devis il était question de fournitures et pose de poteaux de sapin en 150/150 sur semelle en bois et de fourniture et pose de contrefiche sur pannes en 120/100.
La question que je me pose c'est sur la stabilité des travaux existants.
Lorsqu'il était question de contrefiche je pensais qu'il y aurait des contrefiches entre panne et poinçon pour rigidifier et renforcer (rôle d'une contrefiche il me semble). Hors là le professionnel me dit que les contrefiches sont les pièces qui relient panne faitière et pannes adjacentes.
Par ailleurs, il a enlevé les contrefiches reliant la panne sablière et le poinçon. Alors effectivement en mettant les poteaux il devait les enlever mais je pensais qu'il mettrait un poteau reliant le sol et les poinçons existants. Pour moi les poinçons devaient rester en place.
Par ailleurs, les semelles en fer ne sont pas scellées au sol.
Donc là je me pose la question de savoir si l'ouvrage est suffisamment solide, ce que le professionnel me certifie.
Je me demande aussi si l'ouvrage ne serait pas sensible ainsi au vent donc la direction est dominante sur un rampant. Il me semble qu'il n'y a plus de triangulation venant rigidifier la charpente du fait de l'absence de ferme puisqu'il n'y a plus que des poteaux soutenant les pannes...
Dans un autre devis par une autre boite dans le meme ordre de prix, il était marqué fourniture et pose de poteaux pareil mais y'avait aussi, arbalétrier et contrefiches.
En fait, le professionnel ayant intervenu m'a parlé de reprendre le lien entre pannes par une fixation par le dessus des pannes (avec des griffes les maintenant). Et du coup, le mot contrefiche dans le devis m'a induit en erreur car je pensais pas qu'il référait juste à un lien sans qu'il réfère à la contrefiche dans le role de triangulation et de jambe de force.
Des avis éclairés sur le fait de laisser la charpente dans l'état actuel ou dois je la faire reprendre pour recréer un système de fermes?
Merci
ben76- Messages : 2
Date d'inscription : 25/02/2018
Re: Interrogations après modifications de Charpente
Bonjour ben76,
effectivement il manque des contrefiches et des liens aux sablières ainsi qu'au faîtage pour contreventer le tout.
Des fermes ainsii conçue ne demandent qu'à se déformer sous la charge, notamment s'il y a du vent.
Quels sont les assemblages (tête de poteau / sablière et faîtage et arba en tête et en pied)?
effectivement il manque des contrefiches et des liens aux sablières ainsi qu'au faîtage pour contreventer le tout.
Des fermes ainsii conçue ne demandent qu'à se déformer sous la charge, notamment s'il y a du vent.
Quels sont les assemblages (tête de poteau / sablière et faîtage et arba en tête et en pied)?
Re: Interrogations après modifications de Charpente
Pour les sablières celles ci sont "accolées" àla maçonnerie des murs externes et reposent sur des poteaux.
Pour les pannes intermédiaires à 1m10 de hauteur elles sont à reposer sur des poteaux bois.
Il n'y a pas de jonctions entre les pannes intermédaires à 1m10 et les sablières de même qu'entre pannes intermédiaires à 1m10 et celles à 1m80. Il y a seulement les chevrons qui font lien puisque je suppose qu'ils sont cloués à chaque panne.
Pour ce qui est des assemblages au niveau des pannes intermédiaires à 1m80 et les arbalétriers et la panne faitière, il s'agit de vis.
Le professionnel n'est intervenu que sur cette partie là des pannes intermédiaires à 1m80 et la panne faitière. C'est là qu'il y a remplacé les deux fermes par de simples poteaux.
Toutes les pannes sont scellées à la jonction aux pignons avec la maçonnerie.
Pour les pannes intermédiaires à 1m10 de hauteur elles sont à reposer sur des poteaux bois.
Il n'y a pas de jonctions entre les pannes intermédaires à 1m10 et les sablières de même qu'entre pannes intermédiaires à 1m10 et celles à 1m80. Il y a seulement les chevrons qui font lien puisque je suppose qu'ils sont cloués à chaque panne.
Pour ce qui est des assemblages au niveau des pannes intermédiaires à 1m80 et les arbalétriers et la panne faitière, il s'agit de vis.
Le professionnel n'est intervenu que sur cette partie là des pannes intermédiaires à 1m80 et la panne faitière. C'est là qu'il y a remplacé les deux fermes par de simples poteaux.
Toutes les pannes sont scellées à la jonction aux pignons avec la maçonnerie.
ben76- Messages : 2
Date d'inscription : 25/02/2018
Re: Interrogations après modifications de Charpente
Salut, Ben, salut Michel,
Le tout étant pris dans 4 murs maçonnés , il y a t'il vraiment un risque par rapport au vent? Pour ma part je dirait que non. Sauf , peut-être , poser des contres-fiches reliant les arbas aux poinçons, pour contrer la poussé du vent sur le faitage.
Autrement, je n'arrive pas à comprendre l'utilités des arbas dans la mise en oeuvre du couvreur. Rien ne repose dessus et ils sont juste vissés sur le faitage et la sablière. toutefois, rien de dangereux Ben.
Pour ce qui est du devis, une contre-fiche est une contre-fiche. Pas autre chose....
Le tout étant pris dans 4 murs maçonnés , il y a t'il vraiment un risque par rapport au vent? Pour ma part je dirait que non. Sauf , peut-être , poser des contres-fiches reliant les arbas aux poinçons, pour contrer la poussé du vent sur le faitage.
Autrement, je n'arrive pas à comprendre l'utilités des arbas dans la mise en oeuvre du couvreur. Rien ne repose dessus et ils sont juste vissés sur le faitage et la sablière. toutefois, rien de dangereux Ben.
Pour ce qui est du devis, une contre-fiche est une contre-fiche. Pas autre chose....
natchez- Messages : 216
Date d'inscription : 15/01/2016
Age : 47
Localisation : Larmor-plage, Morbihan
Re: Interrogations après modifications de Charpente
Le problème est que le vent entraîne des poussées horizontales qui ne peuvent pas être reprises par la maçonnerie, sauf si celle-ci à été prévue pour.
C'est sûr que les arbas mis comme ça ne servent à rien, un entrait leur aurait donné un vrai sens
C'est sûr que les arbas mis comme ça ne servent à rien, un entrait leur aurait donné un vrai sens
Sujets similaires
» Dimensionnement d'une charpente
» demande avis sur modification charpente et/ou amenagement sur la charpente
» Après le piquage au plomb
» Charpente maison
» Modification de charpente
» demande avis sur modification charpente et/ou amenagement sur la charpente
» Après le piquage au plomb
» Charpente maison
» Modification de charpente
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sam 17 Avr - 4:32 par nicolas.sanjo
» Sujets d'examen en charpente
Sam 6 Mar - 16:13 par juliensibi
» Reprise de charge qui paraît bizarre...
Mar 23 Fév - 12:58 par deb
» réhabilitation ancienne grange
Lun 22 Fév - 19:54 par mumus
» presentation
Lun 22 Fév - 14:43 par mumus
» PResentation
Mar 16 Fév - 20:46 par Le provencal
» Avis sur les tirants
Jeu 21 Jan - 14:54 par tellammod
» Charpente maison
Lun 18 Jan - 12:18 par Max84
» Recrutement Chef d'équipe - Charpentier - Manoeuvre
Lun 18 Jan - 8:24 par Alternative62