Vérification calcul de plan d'appenti bois avec poutre en lamellé collé 8m*3,2m
Page 1 sur 1
Vérification calcul de plan d'appenti bois avec poutre en lamellé collé 8m*3,2m
Bonjour,
je vous contacte pour de l'aide sur les calculs théroiques de mon projet d'appenti bois.
Utilisation : d'abord comme ombrage avec des canisses et dans un futur éventuel avec tuiles (mais possibilité d'ajouter des renforts si besoin).
Par défaut, je ne veux pas de poteau milieu d'ou l'utilisation d'une poutre en lamellé/collé.
Voici les plans
Le plan des matériaux
1 panne muralière composée de ou 3 poutres pour atteindre les 8m
1 poutre lamellée collée 800*32*14 GL24 classe 2
1 poteau colonne de 25*25
X chevrons 6x 16 à 22 espacés de 40cm
pente de 30°
Méthode envisagée
- fixation de la poutre muralière tige fileté espacé tout les 40cm avec tamis + scellement chimique
- insertion de la poutre en lamelée collée dans le mur du garage
- support de la poutre laméllé collée sur un poteau 25*25
- les chevrons en bec d'oiseau en haut + fixé par équerre
- chevrons fixé par equerre + "rabot de la panne" (Lardage?)
Lieu : Toulouse
Calcul de charge
Les Pannes sont réparties à 300cm
l’écartement d’axe en axe des chevrons sont de 40 cm,
je divise le vide entre chevrons, cela fait 20 cm d’un côté et 20 cm de l’autre côté soit 20 + 20 = 40, puis je calcule la surface 3 X 0, 40 = 1,2 ma surface entre chevron sur deux appuis est donc de 1,2 m².
daN/m2
Surface (m2) 25
Surface d'appui=1,2
Neige (35+(200m/10))
Unitaire = 55
* Surface (m2) 25 = 1375
* Surface d'appui =1650
Plaque de platre
Unitaire = 9
*Surface (m2) 25 = 225
*Surface d'appui =270
Tuile mécanique
Unitaire = 45
*Surface (m2) 25 = 1125
*Surface d'appui =1350
Volige
Unitaire = 10
*Surface (m2) 25 = 250
*Surface d'appui= 300
Total
Unitaire = 119
*Surface (m2) 25 = 2975
*Surface d'appui =3570
la toiture doit supporter une charge de 3570 kg
Choix des sections de chevrons
D'après le tableau ici
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je peux choisir des chevrons de 6*16 qui supporteront pour 350 cm = 800 kg par poutre.
J'en ai 18 donc 800*18 = 14400.
Bon ok ça fait peut être beaucoup mais je ne sais pas calculer la flexion au milieu des chevrons.
Je sais que c'est censé être la charge maximale sans flexion mais je n'en suis pas certain.
Est ce que ce calcul vous parait correct?
Et surtout sans jambe de force au niveau du poteau est ce que ça risque quelque chose?
Merci pour votre temps
0
je vous contacte pour de l'aide sur les calculs théroiques de mon projet d'appenti bois.
Utilisation : d'abord comme ombrage avec des canisses et dans un futur éventuel avec tuiles (mais possibilité d'ajouter des renforts si besoin).
Par défaut, je ne veux pas de poteau milieu d'ou l'utilisation d'une poutre en lamellé/collé.
Voici les plans
Le plan des matériaux
1 panne muralière composée de ou 3 poutres pour atteindre les 8m
1 poutre lamellée collée 800*32*14 GL24 classe 2
1 poteau colonne de 25*25
X chevrons 6x 16 à 22 espacés de 40cm
pente de 30°
Méthode envisagée
- fixation de la poutre muralière tige fileté espacé tout les 40cm avec tamis + scellement chimique
- insertion de la poutre en lamelée collée dans le mur du garage
- support de la poutre laméllé collée sur un poteau 25*25
- les chevrons en bec d'oiseau en haut + fixé par équerre
- chevrons fixé par equerre + "rabot de la panne" (Lardage?)
Lieu : Toulouse
Calcul de charge
Les Pannes sont réparties à 300cm
l’écartement d’axe en axe des chevrons sont de 40 cm,
je divise le vide entre chevrons, cela fait 20 cm d’un côté et 20 cm de l’autre côté soit 20 + 20 = 40, puis je calcule la surface 3 X 0, 40 = 1,2 ma surface entre chevron sur deux appuis est donc de 1,2 m².
daN/m2
Surface (m2) 25
Surface d'appui=1,2
Neige (35+(200m/10))
Unitaire = 55
* Surface (m2) 25 = 1375
* Surface d'appui =1650
Plaque de platre
Unitaire = 9
*Surface (m2) 25 = 225
*Surface d'appui =270
Tuile mécanique
Unitaire = 45
*Surface (m2) 25 = 1125
*Surface d'appui =1350
Volige
Unitaire = 10
*Surface (m2) 25 = 250
*Surface d'appui= 300
Total
Unitaire = 119
*Surface (m2) 25 = 2975
*Surface d'appui =3570
la toiture doit supporter une charge de 3570 kg
Choix des sections de chevrons
D'après le tableau ici
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je peux choisir des chevrons de 6*16 qui supporteront pour 350 cm = 800 kg par poutre.
J'en ai 18 donc 800*18 = 14400.
Bon ok ça fait peut être beaucoup mais je ne sais pas calculer la flexion au milieu des chevrons.
Je sais que c'est censé être la charge maximale sans flexion mais je n'en suis pas certain.
Est ce que ce calcul vous parait correct?
Et surtout sans jambe de force au niveau du poteau est ce que ça risque quelque chose?
Merci pour votre temps
0
kenji_getpowered- Messages : 1
Date d'inscription : 16/05/2020
Sujets similaires
» Calcul de section poutre LC
» Eurocodes: calcul des structures en bois
» calcul des sections bois charpente
» calcul de charges de vent sur ouvrage bois
» calcul de porte-à-faux
» Eurocodes: calcul des structures en bois
» calcul des sections bois charpente
» calcul de charges de vent sur ouvrage bois
» calcul de porte-à-faux
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sam 17 Avr - 4:32 par nicolas.sanjo
» Sujets d'examen en charpente
Sam 6 Mar - 16:13 par juliensibi
» Reprise de charge qui paraît bizarre...
Mar 23 Fév - 12:58 par deb
» réhabilitation ancienne grange
Lun 22 Fév - 19:54 par mumus
» presentation
Lun 22 Fév - 14:43 par mumus
» PResentation
Mar 16 Fév - 20:46 par Le provencal
» Avis sur les tirants
Jeu 21 Jan - 14:54 par tellammod
» Charpente maison
Lun 18 Jan - 12:18 par Max84
» Recrutement Chef d'équipe - Charpentier - Manoeuvre
Lun 18 Jan - 8:24 par Alternative62